LONGEPASS
Q119.

窗型冷氣機運轉電流太高的可能原因有

電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q119

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求考生全面掌握影響壓縮機運轉電流的多種系統因素。由於需區分壓力升高與降低對電流的不同影響,且必須正確判別所有選項之真偽,因此在認知負荷與作答精確度要求上較高。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會使冷凝壓力(高壓側)升高,壓縮機需要更大的壓縮功來克服高壓,導致運轉電流上升。常見原因包含散熱片積塵、風量不足或環境溫度過高。
  • ③ 風扇馬達反轉:風扇馬達反轉會造成風流方向錯誤,使冷凝器或蒸發器的熱交換效率大幅下降,系統壓力異常升高,壓縮機負載增加而導致運轉電流偏高。
  • ④ 系統有不凝結氣體:系統有不凝結氣體(如空氣或氮氣)會佔據冷凝器空間,使冷凝壓力異常升高,壓縮機必須在更高壓差下運轉,造成運轉電流增加。此情況常見於抽真空不完全或冷媒管路洩漏後未確實排氣。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒充填量不足:冷媒充填量不足會導致壓縮機負載降低,運轉電流反而會下降而非升高,因為系統內的冷媒循環量減少,壓縮功隨之減少。
Learning Tip

"本題核心考點在於理解壓縮機運轉電流與系統負載的關係。凡是會導致冷凝壓力升高的因素(散熱不良、不凝結氣體、風扇異常)都會使電流上升;而冷媒不足反而會使電流降低,此為常見陷阱。實務上檢修時,應優先檢查冷凝器清潔度、風扇運轉方向及系統真空度,並使用鉤錶量測實際運轉電流與銘牌額定值比對。"

學員答題分佈

①冷媒充填量不足0%
②冷凝器散熱不良0%
③風扇馬達反轉0%
④系統有不凝結氣體0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目