LONGEPASS
Q120.

窗型冷氣機運轉電流太低的可能原因有

電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q120

難易度分析

3 / 5

本題為複選題,要求考生全面判斷多個故障因素與運轉電流之間的邏輯關係,且選項中包含容易混淆的相反方向陷阱,增加了判斷難度。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 冷媒充填量不足:冷媒充填量不足會導致壓縮機負載降低,因系統內製冷劑質量減少,壓縮機做功需求下降,運轉電流隨之降低。
  • ③ 循環風量不足:循環風量不足(如濾網堵塞、風扇轉速異常)會使蒸發器熱交換效率下降,系統負載減少,導致壓縮機運轉電流偏低。
  • ④ 系統結冰阻塞:系統結冰阻塞(如毛細管或膨脹閥處冰堵)會限制冷媒流動,使壓縮機吸入壓力降低、負載減輕,運轉電流因而下降。

錯誤選項解析

  • ② 氣溫太高:氣溫太高會使冷凝壓力上升,壓縮機負載增加,運轉電流應會升高而非降低,故此選項不正確。
Learning Tip

"本題核心考點為壓縮機運轉電流與系統負載的關係。電流偏低代表壓縮機負載減輕,常見於冷媒不足、風量不足或管路阻塞三大類故障。注意氣溫太高會使電流上升,與題意相反,此為常見混淆陷阱。實務檢修時應先量測運轉電流與高低壓壓力,交叉比對以精確判斷故障源。"

學員答題分佈

①冷媒充填量不足0%
②氣溫太高0%
③循環風量不足0%
④系統結冰阻塞0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!