LONGEPASS
Q37.

若使用150/5A 貫通匝數1 匝之比流器配合0~50/5A 電流表時,比流器所需貫通之匝數為

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q37

難易度分析

3 / 5

本題屬於計算型題目,要求分析比流器額定值與量測儀表量程之間的數值關係並得出結果,而非單純的術語記憶,因此需要一定的邏輯推導與計算能力。

正確答案:③3 匝

③ 3 匝:貫通 3 匝 時,等效一次側電流為 150A÷3=50A,恰好與 0~50/5A 電流表 的滿刻度匹配,符合比流器 安匝數守恆(150A×1匝=50A×3匝)原理,為正確接法。

錯誤選項解析

  • ① 1 匝:貫通 1 匝 時,比流器一次側額定電流為 150A,與電流表滿刻度 50A 不匹配,將導致儀表讀數僅為實際值的三分之一,無法正確指示負載電流。
  • ② 2 匝:貫通 2 匝 時,等效一次側電流為 150A÷2=75A,仍大於電流表的 50A 滿刻度範圍,會造成儀表過載或讀數不準確。
  • ④ 4 匝:貫通 4 匝 時,等效一次側電流為 150A÷4=37.5A,小於電流表滿刻度 50A,將使儀表無法充分利用刻度範圍,降低量測解析度與準確性。
Learning Tip

"此類題型核心考點為比流器的 安匝數守恆原理:額定一次電流 × 額定匝數 = 實際一次電流 × 實際貫通匝數。常考陷阱在於混淆「比流器銘牌額定值」與「實際使用匝數」的關係,實務上必須確保 CT 等效一次電流與儀表滿刻度一致,否則會造成 量測誤差 或 儀表損壞。"

學員答題分佈

①1 匝0%
②2 匝0%
③3 匝0%
④4 匝0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!