LONGEPASS
Q3.

貫穿3 匝時為150/5A 之比流器,其原比數為

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q3

難易度分析

3 / 5

本題要求考生掌握比流器在不同匝數設定下,原比數與等效比數之間的換算邏輯,且選項中包含容易產生計算方向錯誤的干擾項。

正確答案:②450/5

② 450/5:比流器(CT)的一次側安匝數恆定,貫穿 3 匝時為 150/5A,表示一次側安匝數為 150×3=450 安匝,因此原比數(1 匝時)為 450/5A。

錯誤選項解析

  • ① 150/5:150/5 是貫穿 3 匝後的等效變流比,並非比流器銘牌上標示的原始額定比數。原比數應將一次側電流乘以匝數還原。
  • ③ 600/5:600/5 的計算邏輯錯誤,正確算法應為 150×3=450,而非 150×4=600。此選項混淆了匝數與倍率的關係。
  • ④ 50/5:50/5 是將 150 除以 3 得到的錯誤結果,正確應為乘法而非除法。比流器匝數越多,等效一次側電流越小,原比數反而越大。
Learning Tip

"此類題型核心考點為比流器安匝數守恆原理:額定一次電流 × 額定匝數 = 實際一次電流 × 實際匝數。常見陷阱是將乘除關係搞反,切記貫穿匝數增加時,等效變流比的一次側數值會等比例減小;反之,求原比數時需將實際電流乘以匝數。實務上更改 CT 匝數會影響電表計量與保護電驛的動作設定,必須重新核算。"

學員答題分佈

①150/50%
②450/50%
③600/50%
④50/50%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目