LONGEPASS
Q53.

低壓用戶之一台三相220V 電動機,如容量超過15HP 時,則其啟動電流應限制於不超過額定全載電流之

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q53

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定法規中的數值有精確的記憶,且選項中包含容易與實際工程經驗混淆的數值,需區分法規限制與一般物理特性。

正確答案:②3.5 倍

② 3.5 倍:依據用戶用電設備裝置規則規定,低壓用戶三相電動機容量超過15HP時,啟動電流應限制不超過額定全載電流的3.5倍。此規範旨在避免大容量馬達直接啟動時造成電網電壓驟降,影響其他用戶用電品質。

錯誤選項解析

  • ① 2 倍:2倍限制過於嚴格,不符合三相感應電動機實際啟動特性。一般三相電動機直接啟動時,啟動電流約為全載電流的5~7倍,2倍無法正常啟動大容量馬達。
  • ③ 6 倍:6倍為一般三相感應電動機直接啟動(DOL)時的典型啟動電流倍數,但超過15HP之大容量馬達依法規必須採降壓啟動方式,將啟動電流限制於3.5倍以內,故6倍不符合法規要求。
  • ④ 不加限制:電動機啟動電流必須依法規限制,不可不加限制。若無限制,大容量馬達啟動時會造成電壓閃變(Voltage Flicker)及電網電壓驟降,嚴重影響供電系統穩定性與其他設備正常運轉。
Learning Tip

"本題核心考點為15HP以上三相電動機啟動電流限制值(3.5倍)。常考陷阱在於混淆「直接啟動典型倍數(5~7倍)」與「法規限制值(3.5倍)」。實務上超過15HP應採星三角啟動(Y-Δ)、自耦變壓器啟動或軟啟動器等降壓啟動方式,以符合法規要求並保護電網品質。"

學員答題分佈

①2 倍0%
②3.5 倍0%
③6 倍0%
④不加限制0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!