Q32.
電動機保護器之啟斷容量應在電動機全載電流之多少倍以上?
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q32
難易度分析
3 / 5
本題考查對特定技術規範數值的記憶,且選項中包含易與其他保護設定值混淆的干擾項,需精確掌握相關法規定義方能正確判別。
正確答案:④6 倍
④ 6 倍:依據電動機保護相關技術規範,保護器之啟斷容量(Interrupting Capacity)應在電動機全載電流(Full-Load Current)的 6 倍以上,以確保啟動瞬間及故障時能安全切斷電路。
錯誤選項解析
- ① 3.5 倍:3.5 倍不足以涵蓋電動機啟動時的突入電流(Inrush Current),可能導致保護器在正常啟動時誤動作跳脫。
- ② 4 倍:4 倍仍低於法規要求的最低標準,無法確保保護器在電動機全載運轉及啟動瞬間的安全啟斷能力。
- ③ 5 倍:5 倍雖接近但仍不符合規範,依據用戶用電裝置規則及相關技術標準,啟斷容量需達更高倍數。
Learning Tip
"本題核心考點為電動機保護器啟斷容量的選定原則。常考陷阱在於混淆過載保護設定值(通常為全載電流的 1.15~1.25 倍)與啟斷容量(需達 6 倍以上)兩者的差異。實務上,啟斷容量不足會導致保護器無法安全切斷短路故障電流,造成設備損毀或工安事故,選型時務必確認保護器的額定啟斷容量(kA 或倍數)符合法規要求。"
學員答題分佈
①3.5 倍0%
②4 倍0%
③5 倍0%
④6 倍0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!