LONGEPASS
Q80.

下列何者不影響電磁接觸器主接點之壽命?

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q80

難易度分析

2 / 5

本題旨在測驗對電磁接觸器損耗因素的基礎理解,要求考生能區分電氣特性與一般環境條件對接點壽命之影響。

正確答案:④大氣壓力

④ 大氣壓力:大氣壓力在一般工業環境範圍內對電磁接觸器主接點壽命幾乎無影響,因為接觸器設計已考量常規大氣條件,除非處於極端高海拔或真空環境才需特別評估。

錯誤選項解析

  • ① 啟斷電流:啟斷電流會直接影響主接點壽命,因為接點在斷開瞬間會產生電弧,電弧高溫會造成接點表面熔蝕與材料轉移,加速接點劣化。
  • ② 閉路電流:閉路電流(投入電流)在接點閉合瞬間會產生突波電流與機械撞擊,造成接點彈跳(bounce)與局部過熱,同樣會縮短接點使用壽命。
  • ③ 開閉頻繁度:開閉頻繁度越高,接點承受電弧燒蝕與機械磨損的次數越多,是影響電磁接觸器壽命最關鍵的因素之一,需依負載特性選擇適當容量。
Learning Tip

"本題考點為電磁接觸器接點劣化因素。常考陷阱在於混淆「電氣因素」與「環境因素」——啟斷電流、閉路電流、開閉頻繁度皆會造成接點電弧燒蝕或機械磨損,而大氣壓力、溫度、濕度等環境參數在正常範圍內不直接影響接點壽命。實務上應依負載種類(電動機、電熱、電容性)選擇適當使用類別(如 AC-3、AC-4),並定期檢查接點磨耗狀況。"

學員答題分佈

①啟斷電流0%
②閉路電流0%
③開閉頻繁度0%
④大氣壓力0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目