Q80.
以PNP 型感測器配合具有S/S 接線點之PLC 使用時,PLC 的S/S 及輸入端接點之連接共點COM 之正確接線方式為
工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q80
難易度分析
3 / 5
本題要求考生掌握感測器輸出特性與 PLC 輸入模組極性匹配的電路邏輯,需能正確區分源出型(Sourcing)與汲入型(Sinking)的接線配置差異。
正確答案:②S/S 接0V,COM 接+24V
② S/S 接0V,COM 接+24V:PNP 型感測器 為 源出型(Sourcing) 輸出,動作時輸出 +24V。將 S/S 接 0V 可使 PLC 輸入端成為 sink(汲入型) 模式,電流由感測器經輸入點流向 S/S(0V),形成完整迴路。COM 接 +24V 作為電源參考點,此為 PNP 感測器搭配 S/S 端子之標準接法。
錯誤選項解析
- ① S/S 接+24V,COM 接0V:將 S/S 接 +24V 會使 PLC 輸入端設定為 源入型(Sourcing) 接線模式,適用於 NPN 型感測器,而非 PNP 型。此接法會導致 PNP 感測器輸出時無法形成正確的電流迴路。
- ③ S/S 及COM 均接+24V:S/S 與 COM 均接 +24V 會使輸入端 無電位差,感測器訊號無法驅動光耦合器導通,PLC 將無法偵測到任何輸入訊號。
- ④ S/S 及COM均接0V:S/S 與 COM 均接 0V 同樣會造成 無電位差 的狀況,且可能導致 電源短路 風險,PLC 輸入電路無法正常運作。
Learning Tip
"此題核心考點為 PNP/NPN 感測器與 PLC 輸入端 S/S 端子之匹配原則。口訣:PNP 接 S/S 到 0V(汲入)、NPN 接 S/S 到 +24V(源出)。實務上若接線錯誤,輕則訊號無法讀取,重則可能損壞 PLC 輸入模組。另需注意不同廠牌 PLC 對 S/S 端子之標示可能不同(如三菱 FX 系列使用 S/S,西門子則以 M 為參考點),但電流迴路原理相同。"