LONGEPASS
Q82.

三相220V,4 極15HP 之感應電動機宜採用下列何種型式之電磁開關最為經濟?

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q82

難易度分析

3 / 5

本題需要先估算電動機的滿載電流,並運用安全係數來選定標準規格。由於題目要求「最為經濟」,因此在符合安全規範的選項中,必須選擇最小的標準容量。

正確答案:②50A

② 50A:50A 電磁開關為最經濟且符合規範的選擇。三相 220V 15HP 感應電動機滿載電流約 42A,依據 CNS 規範,電磁開關額定應為滿載電流的 1.15~1.25 倍,50A 約為 42A 的 1.19 倍,符合安全裕度且成本最低。

錯誤選項解析

  • ① 35A:35A 電磁開關的額定電流不足以承載 15HP 感應電動機 的滿載電流。三相 220V 15HP 電動機滿載電流約為 42A,若選用 35A 會導致開關過載跳脫或接點熔接。
  • ③ 65A:65A 電磁開關雖可安全使用,但額度过大造成 設備成本浪費,不符合題目「最為經濟」的要求。在工業配線實務中,應選擇滿足安全裕度的最小規格。
  • ④ 80A:80A 電磁開關額定遠超過需求,雖然安全可靠,但 體積大、價格高,嚴重偏離經濟性原則。此規格通常用於 20HP 以上電動機。
Learning Tip

"本題核心考點為 電動機滿載電流(FLC)估算 與 電磁開關(MC)容量選型。三相 220V 電動機每 HP 約需 2.8~3A,故 15HP × 2.8A ≈ 42A。選型時 MC 額定應為 FLC 的 1.15~1.25 倍,取最接近且大於計算值的標準規格。常考陷阱為忽略「最為經濟」條件而選取過大規格,或誤算滿載電流導致選型不足。"

學員答題分佈

①35A0%
②50A0%
③65A0%
④80A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目