LONGEPASS
Q31.

如下圖所示在PLC 運轉中(RUN),PLC 之輸入接點X1 為空腳沒有輸入,當操作PB1 時,下列何者正確?工業配線 乙級 可程式控制器(PLC)之應用 第 31 題 題目 圖片

工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q31

難易度分析

3 / 5

本題要求分析硬體接線狀態(空腳)對 PLC 內部邏輯運作的影響,需將物理層級的信號傳輸與軟體層級的接點狀態進行關聯推論。

正確答案:③在PB1 押下前,M0 的狀態為OFF,在PB1 押下後,M0 的狀態為OFF

③ 在PB1 押下前,M0 的狀態為OFF,在PB1 押下後,M0 的狀態為OFF:正確。因 X1 為空腳 代表無外部信號輸入,PB1 押下前 M0 為 OFF;押下後由於 X1 未形成有效閉合迴路,PLC 掃描時仍判定為無輸入,故 M0 維持 OFF 狀態。

錯誤選項解析

  • ① 不論PB1 押下或放開,M1的狀態皆OFF:M1 的狀態並非始終為 OFF。當 X1 為空腳 時,其狀態取決於 PB1 的操作與 梯形圖邏輯,若 PB1 押下形成通路,M1 可能因 激磁條件滿足 而轉為 ON。
  • ② 不論PB1 押下或放開,M0 的狀態皆ON:M0 的狀態並非始終為 ON。由於 X1 為空腳無輸入,在 PB1 押下前 M0 因無激磁信號而為 OFF,押下後仍需視 PLC 掃描週期 與 接點邏輯 決定狀態。
  • ④ 在PB1押下前,M0 的狀態為OFF,在PB1 押下後,M0 的狀態為ON:此選項錯誤認為 PB1 押下後 M0 會轉為 ON。實際上 X1 為空腳 表示該接點未連接外部電路,即使操作 PB1 也無法產生有效 輸入信號,M0 不會激磁。
Learning Tip

"本題核心考點為 PLC 輸入接點的空腳(未接線)特性 與 梯形圖激磁邏輯。當輸入接點為空腳時,無論外部按鈕如何操作,PLC 在 掃描週期 中均讀取不到有效信號,相關 輔助繼電器(M0、M1) 將維持未激磁狀態。實務上需特別注意 空腳與常開/常閉接點的區別,避免混淆 物理接線狀態 與 程式邏輯狀態。"

學員答題分佈

①不論PB1 押下或放開,M1的狀態皆OFF0%
②不論PB1 押下或放開,M0 的狀態皆ON0%
③在PB1 押下前,M0 的狀態為OFF,在PB1 押下後,M0 的狀態為OFF0%
④在PB1押下前,M0 的狀態為OFF,在PB1 押下後,M0 的狀態為ON0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!