LONGEPASS
Q2.

保護用比流器,規格中標示15VA 5P20,表示該CT 在過電流多少倍時,其鐵心不能飽和?

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q2

難易度分析

3 / 5

本題考查對保護用比流器規格標示之定義理解,選項中刻意將規格內的不同參數作為干擾項,要求考生能精確區分各項數值的物理意義。

正確答案:③20 倍

③ 20 倍:5P20 中的 20 即為 準確限值係數(ALF, Accuracy Limit Factor),表示該保護用 CT 在一次電流達到額定電流 20 倍 時,其鐵心仍能維持不飽和,並確保複合誤差不超過 5%。

錯誤選項解析

  • ① 5 倍:5 對應的是 5P 中的精度等級(複合誤差 5%),而非過電流倍數。此數值代表 CT 在額定準確限值一次電流下的最大誤差百分比,與鐵心飽和倍數無關。
  • ② 15 倍:15VA 是 CT 的 額定負擔(額定輸出容量),表示二次側可連接的最大負載阻抗功率,與過電流倍數無直接關聯。
  • ④ 25 倍:25 倍 並非此 CT 規格標示之數值。當過電流超過 ALF=20 倍後,CT 鐵心將進入 飽和區,二次電流不再線性跟随一次電流,導致保護電驛可能無法正確動作。
Learning Tip

"本題核心考點為 保護用 CT 規格標示法(5P20):第一個數字 5 代表精度等級(誤差 ≤5%),P 代表 Protection(保護用),最後的數字 20 才是 準確限值係數(ALF)。常考陷阱是將 VA 數(額定負擔) 或 精度等級 與 ALF 倍數 混淆。實務上若 CT 鐵心飽和,將使 過電流電驛(OCR) 或 差動電驛 無法正確偵測故障電流,嚴重影響系統保護協調性。"

學員答題分佈

①5 倍0%
②15 倍0%
③20 倍0%
④25 倍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!