Q54.
為防止高壓電氣設備所造成的危險,通常在三相四線多重接地系統之高壓部分機器之外箱加以適當接地,此種接地稱為
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q54
難易度分析
2 / 5
本題考查對不同接地類別之適用電壓等級與適用對象的區分能力,屬於基礎定義的記憶型題目。
正確答案:④特種接地
④ 特種接地:特種接地專用於高壓或特高壓電氣設備之外箱接地,接地電阻值須在 10Ω 以下,於三相四線多重接地系統中,高壓部分機器外箱須採此種接地方式以防止感電危險。
錯誤選項解析
- ① 第一種接地:第一種接地適用於低壓用電設備非帶電金屬部分之接地,接地電阻值須在 10Ω 以下,不適用於高壓設備外箱接地。
- ② 第二種接地:第二種接地用於低壓系統之中性點接地,目的為限制對地電壓上昇及確保保護電驛動作,非用於設備外箱之保護接地。
- ③ 第三種接地:第三種接地適用於低壓電路電壓超過 300V 時之設備金屬外箱接地,接地電阻須在 10Ω 以下,但仍不適用於高壓等級設備。
Learning Tip
"本題核心考點為四種接地方式之適用區分。常考陷阱在於混淆各接地類型之適用電壓等級:第一種用於低壓設備外殼、第二種用於低壓中性點、第三種用於低壓 300V 以上設備、特種接地才用於高壓設備。實務上須注意依《屋內線路裝置規則》及 CNS 相關標準,高壓受配電盤外箱接地必須採用特種接地,且接地電阻不得超過 10Ω。"
學員答題分佈
①第一種接地0%
②第二種接地0%
③第三種接地0%
④特種接地0%