LONGEPASS
Q33.

第三種地線工程,電路對地電壓150V 以下者,該項接地電阻應保持在

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q33

難易度分析

2 / 5

本題屬於典型的法規數值記憶題,需精確掌握不同接地種類與其對應之電阻標準值。

正確答案:④100Ω以下

④ 100Ω以下:依據屋內線路裝置規則第24條,第三種接地適用於電路對地電壓150V以下之低壓用電設備,其接地電阻值應保持在100Ω以下。

錯誤選項解析

  • ① 5Ω以下:5Ω以下是第一種接地(高壓用電設備接地)的標準,適用於變壓器高壓側或避雷器接地,不適用於第三種接地工程。
  • ② 10Ω以下:10Ω以下是第二種接地(高壓用電設備金屬外殼接地)的標準,用於變壓器低壓側中性點接地,與第三種接地規範不同。
  • ③ 50Ω以下:50Ω以下並非台灣屋內線路裝置規則中任何一種接地工程的法定標準值,屬於混淆選項。
Learning Tip

"接地工程分類為工業配線檢定常考題型,務必區分:第一種接地(10Ω以下,高壓設備)、第二種接地(10Ω以下,變壓器中性點)、第三種接地(100Ω以下,150V以下低壓設備)、特別第三種接地(10Ω以下,151V~300V設備)。考試時需特別注意題目給定的對地電壓範圍,這是判斷接地種類的關鍵依據。"

學員答題分佈

①5Ω以下0%
②10Ω以下0%
③50Ω以下0%
④100Ω以下0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目