Q101.
高壓配電系統中,變壓器饋線之保護,下列電驛哪些為宜?
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q101
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生必須精確掌握多個電驛編號及其對應的功能定義,並能區分不同類型的保護邏輯,無法僅透過排除法簡單得出答案,因此提升了判斷難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 50/51:50/51 為瞬時/延時過電流電驛,是變壓器饋線的基本保護配置,可針對短路故障與過負載提供選擇性跳脫,符合 CNS 高壓配電系統保護協調原則。
- ② 87:87 為差動電驛,利用電流平衡原理偵測變壓器內部繞組故障,具有高速動作特性且保護範圍明確,為變壓器主保護不可或缺之元件。
錯誤選項解析
- ③ 55:55 為功率因數電驛,用於無效功率補償控制或功率因數調整,不屬於變壓器饋線之故障保護功能,與過電流或差動保護無關。
- ④ 59:59 為過電壓電驛,主要用於母線或設備之電壓異常保護,變壓器饋線保護以電流型電驛為主,過電壓保護通常配置於系統側而非饋線側。
Learning Tip
"高壓變壓器保護常考 50/51 過電流與 87 差動之搭配應用。易混淆點:51N/51G為接地過電流、59為過電壓、27為低電壓、55為功率因數,需牢記 ANSI 電驛編號定義。實務上變壓器容量達一定值以上必須設置差動保護作為主保護,過電流則作為後備保護。"
學員答題分佈
①50/510%
②870%
③550%
④590%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!