LONGEPASS
Q101.

在PLC 故障處理中,若輸入全部沒有動作(輸入指示燈全滅)其可能原因

工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q101

難易度分析

3 / 5

本題採複選形式,要求考生必須全面分析硬體電源迴路中多種可能的故障誘因,需對電力傳輸路徑的完整性有全面且精確的理解才能正確判定所有選項。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 未加外部輸入電源:PLC 輸入模組需依賴外部輸入電源驅動光耦合器,若未接入外部電源(如 DC 24V 或 AC 110V),輸入迴路無法形成閉合迴路,導致所有輸入指示燈全滅且無訊號讀取。
  • ② 外部輸入電壓低:外部輸入電壓若低於 PLC 輸入模組的額定動作電壓範圍(通常為額定值的 80% 以上),光耦合器無法正常導通,會造成輸入訊號無法被 CPU 掃描識別,指示燈亦不會點亮。
  • ③ 輸入電源端子螺絲鬆動:輸入電源端子螺絲鬆動會導致電源供應迴路接觸不良或完全斷路,使外部電源無法穩定送達輸入模組,進而造成全部輸入點無動作之故障現象。
  • ④ 端子板聯接器接觸不良:端子板聯接器接觸不良會使輸入模組與外部配線之間的電氣連接中斷,訊號無法傳入 PLC 內部迴路,同樣會導致所有輸入指示燈熄滅且無輸入動作。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題考點為 PLC 輸入模組故障排除之電源迴路分析。當輸入指示燈全滅時,應優先檢查「電源供應路徑」,包含外部電源有無接入、電壓是否達額定值、端子螺絲是否鎖緊、聯接器是否氧化或鬆脫。實務上常因震動導致螺絲鬆動,建議定期執行預防性保養(PM)並使用三用電表量測電壓降以確認迴路完整性。"

    學員答題分佈

    ①未加外部輸入電源0%
    ②外部輸入電壓低0%
    ③輸入電源端子螺絲鬆動0%
    ④端子板聯接器接觸不良0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!