Q123.
綜合型高壓啟動器(電動機用)之主要功能為
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q123
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生必須全面判別各項功能的正確性,且需精準區分設備的保護功能與電能品質改善功能的差異,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 啟斷短路電流:綜合型高壓啟動器內建短路保護機制,當電動機迴路發生短路故障時,能迅速啟斷龐大的短路電流,防止設備損毀與火災蔓延。
- ② 啟斷負載電流:高壓啟動器具備正常運轉控制功能,可在電動機啟動與停止時安全啟斷額定負載電流,確保操作人員與設備安全。
- ④ 啟斷過載電流:高壓啟動器整合過載電驛(Overload Relay)保護,當電動機因機械卡阻或長期超載運轉導致電流超過額定值時,能自動啟斷迴路避免繞組絕緣劣化。
錯誤選項解析
- ③ 啟斷高諧波電流:高諧波電流屬於電能品質議題,通常由濾波器或主動式諧波補償裝置處理,並非高壓啟動器的設計功能。
Learning Tip
"綜合型高壓啟動器的核心考點在於其三大保護功能:短路保護、過載保護與負載啟斷控制。常考陷阱為將諧波抑制、功因改善等電能品質設備功能混淆進來。實務上需依據CNS 15164規範選定適當的啟斷容量與保護電驛設定值。"
學員答題分佈
①啟斷短路電流0%
②啟斷負載電流0%
③啟斷高諧波電流0%
④啟斷過載電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!