LONGEPASS
Q13.

有一單相3300/220V 之變壓器,分接頭(tap)置於3300V 之位置,在一次側加壓,二次側只有190V,欲提高至220V,分接頭應該改接在

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q13

難易度分析

3 / 5

需運用匝數比公式進行精確數值計算,並將計算結果應用於分接頭調整的邏輯判斷中,且題目設計包含容易產生直覺錯誤的邏輯陷阱。

正確答案:④2850 位置

④ 2850 位置:2850V 分接頭為正確答案。由額定匝數比3300/220=15,當二次側僅190V時,反推實際一次側電壓為15×190=2850V。將分接頭改接至2850V位置,使一次側匝數匹配實際供電電壓,即可恢復二次側額定輸出220V。此為變壓器分接頭電壓調整之基本原理。

錯誤選項解析

  • ① 3450 位置:3450V 分接頭會增加一次側匝數,使匝數比增大,導致二次側電壓進一步降低(低於190V),與提升電壓的需求完全相反。
  • ② 3150 位置:3150V 分接頭雖比原3300V低,但經計算實際一次側電壓約為2850V(由3300/220×190=2850推得),3150V仍偏高,二次側電壓無法達到220V。
  • ③ 3000 位置:3000V 分接頭同樣高於實際供電電壓2850V,匝數比仍偏大,二次側輸出電壓仍不足220V。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器分接頭(tap)調整原理與匝數比計算。關鍵觀念:當二次側電壓偏低時,代表實際一次側供電電壓低於額定值,應將分接頭調至較低電壓位置以減少一次側匝數,使匝數比下降,從而提升二次側輸出電壓。常考陷阱為誤以為要調高分接頭數值;切記分接頭數值應與實際供電電壓相匹配,此為高壓受配電盤實務操作之重要技能。"

學員答題分佈

①3450 位置0%
②3150 位置0%
③3000 位置0%
④2850 位置0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目