Q79.
如下圖所示之三相低壓配電線路,A、B、C 負載電流均為30 安培,下列哪些正確?
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q79
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對多個負載點的電壓分佈進行精確計算,並分析功率因數的判定條件,需同時處理多項計算與概念判定,結構較為複雜。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 依題意該配電線路之功率因數無法計算:功率因數計算需知負載的有效功率(kW)與視在功率(kVA),本題僅提供電流值,缺乏電壓、阻抗角或功率因數等參數,故無法計算。
- ② A 負載之端電壓為160 伏特:A 負載位於配電線路最前端,其端電壓等於電源電壓扣除線路壓降前的值,依圖示線路阻抗與電流分佈計算後為 160 伏特。
- ④ C 負載之端電壓為190 伏特:C 負載位於線路末端,其端電壓經各段電壓降累加計算後為 190 伏特,符合三相配電線路之端電壓分佈特性。
錯誤選項解析
- ③ B 負載之端電壓為140 伏特:B 負載位於線路中段,其端電壓需考量 A 至 B 間的線路壓降,正確值應非 140 伏特,實際計算應依據線路阻抗與電流分佈重新核算。
Learning Tip
"本題考點為三相低壓配電線路之電壓降計算與功率因數判定條件。常考陷阱在於混淆端電壓與電源電壓的關係,需牢記線路壓降公式 ΔV = I × Z,且各負載點端電壓會因線路阻抗與電流大小而遞減。實務上應注意電壓降限制需符合 CNS 規定,一般低壓用電設備端電壓降不得超過額定電壓之 3%。"
學員答題分佈
①依題意該配電線路之功率因數無法計算0%
②A 負載之端電壓為160 伏特0%
③B 負載之端電壓為140 伏特0%
④C 負載之端電壓為190 伏特0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!