Q99.

當近接開關(PROXIMITY SWITCH)作為可程式控制器的外部連接器材時,下列哪些正確?

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q99

難易度分析

4 / 5

本題採複選形式,要求考生必須精確掌握多種不同輸出型式近接開關的電氣特性及其與PLC輸入端之匹配關係,且選項中包含否定描述的陷阱,需對各類元件之相容性有完整且準確的辨識能力。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 三線式NPN 型近接開關可作為輸入:三線式NPN型近接開關輸出為低電位導通(Sinking),其輸出端在偵測到物體時將訊號拉低至0V,可與PLC的NPN輸入模組直接相容,為工業控制常見的輸入介面配置。
  • ② 三線式PNP 型近接開關可作為輸入:三線式PNP型近接開關輸出為高電位導通(Sourcing),其輸出端在偵測到物體時輸出電源電壓,可與PLC的PNP輸入模組直接相容,兩者接線方式不同但均可作為PLC數位輸入訊號。
  • ④ 二線式永久磁鐵動作式近接開關可作為輸入:二線式永久磁鐵動作式近接開關(又稱磁簧開關)利用永久磁鐵觸發內部乾簧管(Reed Switch)的接點通斷,屬於無源接點輸出,可直接串入PLC輸入迴路作為數位輸入訊號使用。

錯誤選項解析

  • ③ 二線式SCR 交流型近接開關不可作為輸入:二線式SCR交流型近接開關實際上可以作為PLC輸入,其利用可控矽整流器(SCR)作為切換元件,適用於交流負載場合,只要PLC輸入端設計支援交流訊號或搭配適當的光耦合隔離電路即可正常動作。
Learning Tip

"本題核心考點為近接開關輸出型式與PLC輸入模組的匹配原則。三線式近接開關需區分NPN(低電位動作)與PNP(高電位動作),接線時必須與PLC輸入端的共陰極或共陽極配置對應。二線式開關則需注意漏電流問題,若漏電流過大可能導致PLC輸入端誤動作,必要時需並聯洩放電阻。常考陷阱在於誤認SCR交流型不可用,實際上只要PLC輸入規格相容即可使用。"

學員答題分佈

①三線式NPN 型近接開關可作為輸入0%
②三線式PNP 型近接開關可作為輸入0%
③二線式SCR 交流型近接開關不可作為輸入0%
④二線式永久磁鐵動作式近接開關可作為輸入0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!