Q52.
如下圖所示之6 分鍍鋅鐵管,使用螺紋連接;若A 長度為300 ㎜,X 長度為33.4 ㎜,螺紋裝接長度為18 ㎜,為達到A 尺寸長度的要求,需截取鍍鋅鐵管的長度為多少㎜?
自來水管配管 · 乙級 · 管之加工 · Q52
難易度分析
3 / 5
本題屬於需要套用專業計算公式的量化分析題,要求考生能精準區分總尺寸與實際截取長度的差異,並正確處理兩端補償值的數學運算,具有一定的計算複雜度。
正確答案:③269.2
③ 269.2:正確答案。依據 螺紋接管線尺寸計算公式:截取長度 = A − 2X + 2(螺紋裝接長度) = 300 − 2(33.4) + 2(18) = 269.2 ㎜,此公式已考量兩端 管件本體佔據長度 與 螺紋有效旋合長度 的補償。
錯誤選項解析
- ① 233.2:此數值計算錯誤,可能是將 X 長度 或 螺紋裝接長度 的係數誤用,未正確套用管線尺寸計算公式。
- ② 248.6:此數值亦為錯誤結果,推測僅扣除單側 管件預留長度 或漏算其中一端的 螺紋旋入量,導致截取長度偏短。
- ④ 300:此為總尺寸 A 的數值,直接以此長度截取會忽略 管件本身佔據的空間,導致組裝後總長度超過設計要求,屬於常見的概念混淆錯誤。
Learning Tip
"此類 管線加工尺寸計算 的核心考點在於理解「總尺寸 A」不等於「管材截取長度」。實務上必須扣除兩端 管件預留長度 (X),並加回 螺紋有效裝接長度 作為補償。常見陷阱是忘記乘以 2(兩端各一)或將扣除與加回的數值搞反,建議熟記公式:截取長度 = A − 2X + 2(螺紋裝接長度)。"
學員答題分佈
①233.20%
②248.60%
③269.20%
④3000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!