Q43.
單相30kVA,3300V/110-220V 的變壓器,其一次側應裝設
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q43
難易度分析
2 / 5
本題需運用電氣基礎公式計算額定電流,並將結果與標準元件規格進行比對分析,屬於結合數值計算與工程實務選型的基礎考題。
正確答案:①10A
① 10A:單相變壓器一次側額定電流計算為 30kVA ÷ 3300V ≈ 9.09A,依據 過電流保護 原則,選用略大於額定電流的 10A 保險絲 符合規範,可在正常運轉時不熔斷,故障時迅速切斷電路。
錯誤選項解析
- ② 20A:20A 保險絲 遠大於一次側額定電流 9.09A,當變壓器發生 過載或短路故障 時,保險絲無法及時熔斷,將導致線圈過熱絕緣劣化,失去過電流保護功能。
- ③ 3A:3A 保險絲 小於一次側額定電流 9.09A,變壓器正常運轉時保險絲即會熔斷,造成 無謂跳脫,無法維持連續供電,不符合實際使用需求。
- ④ 100A 的保險絲為宜:100A 保險絲 遠超過額定電流十倍以上,完全喪失保護作用,故障時將引發 火災或設備損毀 等嚴重安全事故,嚴重違反電氣安全規範。
Learning Tip
"此類題型常考 變壓器額定電流計算 與 保險絲選型原則。關鍵公式為 單相 I = kVA ÷ V、三相 I = kVA ÷ (√3 × V)。保險絲額定值應為額定電流的 1.1~1.5 倍,選取最接近的標準規格。切記保險絲過大失去保護作用,過小則無法正常運轉,需依據 用戶用電裝置規則 選用適當規格。"
學員答題分佈
①10A0%
②20A0%
③3A0%
④100A 的保險絲為宜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!