Q88.
一單相變壓器其無載端電壓為320 伏特,而滿載端電壓為195 伏特,則此變壓器之電壓調整率為
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q88
難易度分析
3 / 5
本題屬於基礎計算題,需精確掌握電壓調整率的定義公式,並能區分分母應使用的基準電壓,避免在計算過程中因混淆參數而落入選項陷阱。
正確答案:①0.641
① 0.641:電壓調整率的計算公式為 (無載電壓 - 滿載電壓) / 滿載電壓,代入數值 (320 - 195) / 195 = 125 / 195 ≈ 0.641,此為正確的計算結果。
錯誤選項解析
- ② 0.391:此數值 0.391 是錯誤的,可能是誤將分母使用無載電壓計算 (125/320 ≈ 0.391),但電壓調整率應以滿載電壓為基準分母。
- ③ 1.609:此數值 1.609 是錯誤的,可能是誤將無載電壓除以滿載電壓 (320/195 ≈ 1.641) 而未先計算差值,忽略了電壓調整率公式需先求電壓降的步驟。
- ④ 2.641:此數值 2.641 是錯誤的,可能是誤將無載電壓與滿載電壓相加後除以滿載電壓 (515/195 ≈ 2.641),完全偏離了電壓調整率的定義公式。
Learning Tip
"本題核心考點為單相變壓器電壓調整率的計算。切記公式為 (V_no-load - V_full-load) / V_full-load,分母必須使用滿載端電壓而非無載電壓,此為常見陷阱。實務上,電壓調整率越小代表變壓器輸出電壓越穩定,一般配電變壓器的電壓調整率約在 2%~5% 之間,本題數值為理論計算題型。"
學員答題分佈
①0.6410%
②0.3910%
③1.6090%
④2.6410%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!