Q88.
有關MOF 敘述,下列何者正確?
變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q88
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生必須同時掌握PT與CT的額定標準值以及兩者在校正機制上的差異。由於涉及多個正確選項的判定,且需精確區分相似組件的不同特性,增加了認知負荷與判別難度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② CT 二次側線圈減繞1%以校正輸出電流:CT(比流器)為補償比誤差與相位差,實務上會將二次側線圈減繞約 1%,以校正負載時的輸出電流精度,確保計量準確度符合 CNS 規範。
- ③ PT 二次側額定電壓為110V:PT 二次側額定電壓依 CNS 標準規定為 110V,此為台灣電力系統中儀用變壓器的標準二次側電壓,便於連接各類電壓計與電驛保護裝置。
- ④ CT 二次側額定電流為5A:CT 二次側額定電流依 CNS 標準規定為 5A(部分新型系統亦採用 1A),此標準化設計使電流計與過電流電驛能統一規格,便於維護與更換。
錯誤選項解析
- ① PT 二次側線圈減繞1%以校正輸出電壓:PT(位能計)的二次側額定電壓已標準化為固定值,並非透過減繞線圈來校正輸出電壓。PT 的電壓比誤差應透過鐵心材質與設計匝數比來確保精度,而非事後調整匝數。
Learning Tip
"MOF(計量用組合式儀用變壓器)同時整合 PT 與 CT,常見於高壓用戶的電能計量盤。常考陷阱為混淆 PT 與 CT 的二次側額定值(PT 為 110V、CT 為 5A),以及誤認 PT 需減繞校正。切記只有 CT 會減繞 1% 補償比誤差,且 CT 二次側絕對不可開路,否則會產生危險高壓。"
學員答題分佈
①PT 二次側線圈減繞1%以校正輸出電壓0%
②CT 二次側線圈減繞1%以校正輸出電流0%
③PT 二次側額定電壓為110V0%
④CT 二次側額定電流為5A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!