Q98.
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4A,則一次側的電流為
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q98
難易度分析
4 / 5
本題要求考生將比流器的額定變流比與實際安裝的貫穿匝數結合分析,需經過多步驟的邏輯推導與數值計算,且選項中包含容易因忽略匝數變更而產生的典型錯誤答案,增加了判別難度。
正確答案:①40A
① 40A:當一次側貫穿匝數從1匝增加為3匝時,CT變流比會隨之改變。原額定變流比為150/5=30:1,一次側改為3匝後,等效一次側安匝數增加3倍,新變流比變為(150/3)/5=10:1。因此二次側量測到4A時,一次側電流為4×10=40A。
錯誤選項解析
- ② 80A:80A是錯誤計算結果。若誤用原變流比30:1直接計算會得到120A,或誤算匝數關係才會得出80A,正確應考慮貫穿匝數增加會降低變流比的原理。
- ③ 120A:120A是常見錯誤答案。此錯誤來自於直接使用原額定變流比30:1計算(4×30=120A),而忽略了一次側貫穿匝數改變會使CT變流比同步改變的重要特性。
- ④ 150A:150A是CT的額定一次側電流值,並非實際量測值。額定電流與實際電流是不同的概念,實際一次側電流需依變流比與二次側量測值換算。
Learning Tip
"比流器(CT)貫穿匝數與變流比的關係是此類題型的核心考點。切記:一次側貫穿匝數增加N倍,變流比會縮小為原來的1/N。常見陷阱是直接使用銘牌上的額定變流比計算,而忽略了實際安裝匝數與額定匝數不同時,必須重新計算實際變流比。實務上CT二次側額定電流固定為5A或1A,一次側電流會隨貫穿匝數成反比變化。"
學員答題分佈
①40A0%
②80A0%
③120A0%
④150A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!