Q38.
高壓側與低壓側之端電壓相位差為30 度之變壓器,是一種
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q38
難易度分析
2 / 5
本題考查不同類型變壓器之電壓相位特性,需對三相變壓器特定接線組別所產生的相位位移有正確的記憶與區分能力。
正確答案:③三相變壓器
③ 三相變壓器:三相變壓器在採用 Y-Δ 或 Δ-Y 接法時,高壓側與低壓側的線電壓會產生 30 度的相位差,此為三相變壓器特有的相位位移現象。
錯誤選項解析
- ① 單相變壓器:單相變壓器的高壓側與低壓側端電壓相位差僅可能為 0 度或 180 度(取決於極性標記),不會產生 30 度的相位差。
- ② 單相自耦變壓器:單相自耦變壓器同樣屬於單相系統,其一次側與二次側電壓相位差僅為 0 度或 180 度,自耦結構不改變相位關係。
- ④ 多相變壓器:多相變壓器為泛指三相及以上之變壓器,但 30 度相位差特指三相變壓器的 Y-Δ 或 Δ-Y 接線組態,此選項描述過於籠統且不精確。
Learning Tip
"三相變壓器的接線組別(如 Y-Y、Y-Δ、Δ-Y、Δ-Δ)決定了高低壓側的相位關係。其中 Y-Δ 或 Δ-Y 接法會產生 30 度的線電壓相位差,此為乙級變壓器裝修檢定的常考重點。需注意相電壓與線電壓的相位差異不可混淆,且單相變壓器無論何種接法皆無法產生 30 度相位差。"
學員答題分佈
①單相變壓器0%
②單相自耦變壓器0%
③三相變壓器0%
④多相變壓器0%