Q47.
下列何項試驗在試驗各捲繞間,線圈各層間及分接頭引出線間等絕緣強度?
變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q47
難易度分析
3 / 5
本題要求區分多種電氣絕緣試驗的具體適用對象,考生需精確辨別內部縱向絕緣與外部對地絕緣之差異,屬於專業術語的定義辨析,具有一定的干擾性。
正確答案:②感應電壓
② 感應電壓:感應電壓試驗利用電磁感應原理,在一次側施加高於額定的電壓,使各捲繞間、線圈各層間及分接頭引出線間產生足夠的電位差,藉此檢驗這些部位的縱向絕緣強度。此為變壓器檢驗中專門針對內部絕緣結構的標準試驗方法。
錯誤選項解析
- ① 商頻耐電壓:商頻耐電壓試驗主要用於測試繞組對地、繞組之間的絕緣強度,而非針對線圈各層間或分接頭引出線間的絕緣。此試驗施加額定頻率的高電壓於帶電部與接地部之間,屬於外部絕緣驗證。
- ③ 部分放電:部分放電試驗用於檢測絕緣材料內部的局部放電現象,屬於絕緣劣化診斷手段,並非直接測試絕緣強度的耐電壓試驗。其目的在評估絕緣系統的品質與老化程度,而非驗證絕緣是否能承受規定電壓。
- ④ 衡擊耐電壓:衝擊耐電壓試驗主要模擬雷擊或開關突波對變壓器的影響,用於測試繞組線端對地及繞組間的衝擊絕緣強度,而非針對線圈層間或分接頭引出線間的絕緣驗證。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分變壓器各類耐電壓試驗的適用範圍。感應電壓試驗專門檢驗縱向絕緣(層間、匝間、分接頭間),而商頻耐電壓針對外部絕緣(對地、異相間),衝擊耐電壓則針對雷擊防護。實務上常混淆這三種試驗的測試對象,需特別注意題幹中「各捲繞間、線圈各層間、分接頭引出線間」等關鍵字,即指向感應電壓試驗。"
學員答題分佈
①商頻耐電壓0%
②感應電壓0%
③部分放電0%
④衡擊耐電壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!