Q46.

下列何項試驗在檢證帶電部位與大地間或帶電部位相互間之絕緣強度?

變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q46

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分多種絕緣試驗的適用對象與檢驗目的。由於選項中包含數個容易混淆的絕緣相關試驗,必須對各項試驗的定義有明確掌握才能正確區分,屬於基本概念的應用分析。

正確答案:①商頻耐電壓

① 商頻耐電壓:商頻耐電壓試驗是將高於額定電壓之工頻(50/60Hz)電壓施加於帶電部位與大地間或帶電部位相互間,用以直接檢證絕緣體能否承受正常運轉及異常電壓升高時之絕緣強度,為變壓器檢驗中最基本且必要之絕緣強度驗證試驗。

錯誤選項解析

  • ② 感應電壓:感應電壓試驗主要用於檢證繞組匝間與層間之絕緣性能,而非用於檢證帶電部位與大地間之絕緣強度。其原理是藉由施加電壓使鐵心產生磁通,進而在繞組中感應出電壓來檢驗內部絕緣。
  • ③ 部分放電:部分放電試驗是用於偵測絕緣體內部或表面發生之局部放電現象,屬於絕緣劣化診斷性質的試驗,目的在評估絕緣材料之老化程度,而非直接檢證絕緣強度。
  • ④ 衡擊耐電壓:衝擊耐電壓試驗是模擬雷擊或開關突波等瞬態過電壓狀況,以標準衝擊波形(如1.2/50μs)施加於設備,用於檢證變壓器承受瞬態過電壓之能力,而非常態性絕緣強度檢證。
Learning Tip

"本題核心考點為絕緣強度試驗與絕緣診斷試驗之區別。商頻耐電壓直接驗證絕緣強度,屬「強度檢證」;部分放電則屬「劣化診斷」。實務上易混淆感應電壓試驗(檢證匝間絕緣)與商頻耐電壓試驗(檢證對地及相间絕緣),需特別注意兩者適用範圍不同。依據 CNS 相關標準,變壓器出廠前必須通過商頻耐電壓試驗以確保運轉安全。"

學員答題分佈

①商頻耐電壓0%
②感應電壓0%
③部分放電0%
④衡擊耐電壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!