變壓器裝修/檢驗/Q49
簡單
正確率 -
Q49.

依CNS598 標準規定,變壓器高壓側額定電壓11.4kV,商用頻率耐電壓值為

變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q49

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定工業標準中數值定義的精確記憶,需區分額定電壓與耐電壓值的對應關係,屬於對特定標準條文的直接記憶檢驗。

正確答案:③34kV

③ 34kV:依 CNS 598 標準規定,高壓側額定電壓 11.4kV 之變壓器,其商用頻率耐電壓值為 34kV,此數值係依據絕緣協調與過電壓保護原則訂定,用以驗證繞組及絕緣結構能否承受瞬時過電壓。

錯誤選項解析

  • ① 10kV:10kV 低於高壓側額定電壓 11.4kV,無法達到絕緣耐電壓測試之驗證目的,耐電壓值必須高於額定電壓方能檢驗絕緣強度。
  • ② 20kV:20kV 雖高於額定電壓,但未達 CNS 598 對 11.4kV 等級設備所規定之商用頻率耐電壓標準值,絕緣裕度不足。
  • ④ 50kV 持續1 分鐘:50kV 超過 CNS 598 對 11.4kV 等級規定之耐電壓值,屬過高測試電壓,可能對絕緣材料造成不必要的應力損傷;另耐電壓測試時間通常為 1 分鐘,但電壓值本身即不符合標準。
Learning Tip

"變壓器耐電壓試驗為檢驗絕緣強度之關鍵項目,常考陷阱在於混淆「額定電壓」與「耐電壓值」。11.4kV 等級對應 34kV 為 CNS 598 明定之標準值,務必熟記各電壓等級對應之耐電壓數值,並注意測試時間一律為 1 分鐘。另需區分「商用頻率耐電壓」與「衝擊耐電壓」為不同測試項目,數值不可混用。"