氣泡式液位計之氣泡管用於強酸或強鹼之場合,最易腐蝕之部分為

工業儀器 · 乙級 · 工業儀器工程檢查 · Q76

難易度分析

4 / 5

本題要求區分不同位置的腐蝕型態,需掌握局部加速腐蝕與全面腐蝕的差異。由於採複數選擇題型,必須對多個腐蝕機制有深入理解並逐一判定,較單一選擇題具有更高的認知負荷。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 氣液交界處:氣液交界處因同時接觸液體與氣體,會形成差異曝氣電池效應(Differential Aeration Cell),氧氣濃度差異導致局部電池作用,使該處成為局部腐蝕最嚴重的區域。
  • ② 液位變動頻繁處:液位變動頻繁處會經歷反覆的乾濕交替循環,液體蒸發後腐蝕性離子(如 Cl⁻、H⁺、OH⁻)濃縮沉積,形成濃差電池,加速點蝕與縫隙腐蝕的發生。

錯誤選項解析

  • ③ 液位中間處:液位中間處因持續浸沒於液體中,僅發生相對均勻的全面腐蝕,缺乏氣液交界處的差異曝氣效應與乾濕交替的濃縮作用,故非最易腐蝕部位。
  • ④ 液位最低處:液位最低處同樣處於持續浸沒狀態,腐蝕型態以全面腐蝕為主,不會產生如氣液交界處的局部加速腐蝕機制,因此並非最脆弱區域。
Learning Tip

"本題核心考點為氣液交界面腐蝕機制。在強酸強鹼場合,乾濕交替與差異曝氣效應是加速腐蝕的兩大主因,實務上應選用耐蝕材質(如 PTFE 內襯、Hastelloy 或 鈦合金)並定期檢查氣泡管之局部減薄狀況,避免因腐蝕穿孔導致液位量測失準或危險介質外洩。"