Q9.
送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須
配電線路裝修 · 乙級 · 裝桿 · Q9
難易度分析
3 / 5
本題考查電力設備運行的核心安全規範,重點在於區分相似電路狀態的定義,並要求考生能精準辨析比流器與比壓器在二次側操作上的關鍵差異,具有一定的概念辨析難度。
正確答案:①保持閉路狀態
① 保持閉路狀態:比流器(CT)在帶電運行時,二次側必須始終保持閉路狀態,以防止鐵芯飽和產生危險的高電壓,確保人員與設備安全。
錯誤選項解析
- ② 保持短路狀態:短路狀態與閉路狀態意義不同。二次側並非刻意短路,而是維持正常負載迴路的閉路;僅在拆除儀表時才需先將二次側短接以防開路。
- ③ 插接電阻:插接電阻會改變二次側的負載阻抗,影響比流器的變流比精度,且無法解決開路危險,不符合測量規範。
- ④ 插接線圈:插接線圈會增加二次側的感應電抗,改變原有電路特性,並非測量電流的正確做法。
Learning Tip
"比流器二次側開路是配電線路裝修丙級常考重點。切記:CT 二次側絕對不可開路,否則會感應出數千伏特的高壓,造成電擊危險與絕緣破壞。實務上拆裝儀表前,務必先用短接片或短接線將二次側端子短接,完成後再拆除短接。易混淆觀念:比壓器(PT)二次側則絕對不可短路,兩者安全要求恰好相反。"
學員答題分佈
①保持閉路狀態0%
②保持短路狀態0%
③插接電阻0%
④插接線圈0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!