LONGEPASS
配電線路裝修/活線作業/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

活線作業開始之前應先連絡將有關饋線之斷路器復閉電驛閉鎖,以防斷路器

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q10

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定電驛功能的定義理解,屬於基礎概念的記憶與應用,選項間的區分度高,無複雜的計算或多重邏輯推理。

正確答案:①自動復閉

① 自動復閉:復閉電驛(Reclosing Relay)的功能是在斷路器因故障跳脫後自動重新閉合,以恢復供電。活線作業前必須將其閉鎖,防止作業期間斷路器跳脫後自動復送電,造成人員感電危險。

錯誤選項解析

  • ② 不跳脫:「不跳脫」並非復閉電驛的功能。斷路器在偵測到過電流或接地故障時仍會正常跳脫以保護線路,閉鎖復閉電驛的目的僅是阻止跳脫後的自動重閉動作,而非阻止跳脫本身。
  • ③ 不送電:「不送電」與復閉電驛的作用無關。復閉電驛是在跳脫後嘗試恢復送電的裝置,閉鎖它是為了避免意外送電,而非防止「不送電」的情況發生。
  • ④ 不斷電:「不斷電」是活線作業的本質特徵,而非復閉電驛閉鎖的目的。活線作業本身即在帶電狀態下進行,閉鎖復閉電驛是為了防止跳脫後的意外復電,與是否斷電無直接關聯。
Learning Tip

"此題核心考點為活線作業的安全防護措施。復閉電驛(79型電驛)在配電系統中用於瞬時故障後的自動恢復供電,但對活線作業人員而言,自動復閉等同致命威脅。實務上必須執行停電作業程序或確實閉鎖復閉功能,並確認開關場已掛接地線後方可施工。常考陷阱為混淆「跳脫」與「復閉」的概念——閉鎖復閉電驛不影響斷路器的保護跳脫功能,僅阻止跳脫後的自動重閉。"

學員答題分佈

①自動復閉0%
②不跳脫0%
③不送電0%
④不斷電0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!