Q64.
線路開關在線路發生事故時,可將故障區段切離系統,讓健全區段轉供復電,在平時可供線路作下列哪些用途?
配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q64
難易度分析
3 / 5
本題屬於多選題型,要求考生能精確區分電力設備的功能屬性。由於必須全面判斷所有選項的正確與否,且選項中混入了功能完全不同的設備用途,增加了判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 分段:線路開關可將長距離饋線劃分為多個供電區段,便於日常運轉時進行區段管理,並在事故時縮小停電範圍。
- ② 連絡:透過連絡開關連接不同饋線或變電所母線,實現負載轉供與系統彈性調度,提升供電可靠度。
- ④ 引接:線路開關可用於分支引接,從主饋線安全地引接新負載或支線,便於後續維護與故障隔離。
錯誤選項解析
- ③ 改善功因:改善功率因數需依靠並聯電容器或靜態虛功補償器(SVC)等設備,線路開關不具備虛功補償功能。
Learning Tip
"此類考點在於區分線路開關與虛功補償設備的功能差異。線路開關的核心用途為分段、連絡與引接,均圍繞於系統調度與故障隔離;而改善功因屬於電容器組的職責,為常見混淆陷阱。實務上應熟記配電系統中各類設備的專屬功能,避免將不同系統的用途混為一談。"
學員答題分佈
①分段0%
②連絡0%
③改善功因0%
④引接0%