Q40.

三相直路橫擔活線更換作業首先應

配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q40

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確掌握活線作業的標準操作順序。由於選項中包含多個正確的作業步驟,考生必須能準確區分各項工序的優先級,而非僅僅認出正確的作業內容,因此具有一定的辨析難度。

正確答案:④掩蔽高壓線

④ 掩蔽高壓線:掩蔽高壓線為活線作業的首要安全步驟。依據活線作業安全規範,作業前必須先以絕緣防護具(如絕緣毯、護管)遮蔽帶電之高壓導線,建立安全作業空間後方可進行後續工序。

錯誤選項解析

  • ① 裝臨時橫擔:裝臨時橫擔並非首要步驟。臨時橫擔的安裝必須在帶電部分完成遮蔽防護之後才能進行,否則作業人員接近時有觸電危險。
  • ② 拆礙子紮線:拆礙子紮線屬於後續拆卸作業,必須在完成所有遮蔽防護措施且裝設臨時橫擔支撐導線後才能執行,提前拆除會導致導線脫落或放電。
  • ③ 掩蔽礙子:掩蔽礙子雖為必要防護措施之一,但優先順序低於高壓導線遮蔽。礙子本身為絕緣體,危險性低於帶電導體,故非第一步驟。
Learning Tip

"活線更換橫擔作業的核心原則是「先防護、後施工」。常考陷阱在於混淆各項工序的優先順序,切記第一步永遠是遮蔽帶電導體(高壓線),而非先處理支撐結構或拆卸零件。實務上若未確實完成遮蔽即接近作業,極易發生感電災害。"

學員答題分佈

①裝臨時橫擔0%
②拆礙子紮線0%
③掩蔽礙子0%
④掩蔽高壓線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!