Q28.
耐壓20kV 之橡皮手套適用於對地電壓
配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q28
難易度分析
3 / 5
本題要求區分線間電壓與對地電壓的差異,並需精確記憶特定耐壓等級防護具所對應的電壓適用範圍,選項中包含容易混淆的系統電壓數值,具備一定的辨析難度。
正確答案:②6.6kV
② 6.6kV:6.6kV 為正確答案。依據 CNS 11495 及 活線作業安全規範,Class 2(耐壓 20kV)橡皮絕緣手套 適用於對地電壓 6.6kV 以下 之線路活線作業,此為台灣 11.4kV 三相系統 的標準相電壓(11.4kV/√3 ≈ 6.6kV)。
錯誤選項解析
- ① 5.7kV:5.7kV 並非 20kV 橡皮手套 的標準適用對地電壓。5.7kV 約為 11.4kV 系統 的相電壓(11.4/√3),但此數值不屬於台灣配電系統的標準對地電壓等級。
- ③ 11.4kV:11.4kV 為三相系統的 線間電壓,而非對地電壓。若對地電壓達 11.4kV,代表系統電壓約為 19.8kV 等級,此時需使用更高絕緣等級(如 Class 3,耐壓 30kV)的防護具。
- ④ 13.5kV 以下之線路活線作業:13.5kV 已超過 Class 2 手套 的安全使用範圍。對地電壓 13.5kV 對應的系統電壓約為 23.4kV,屬於 22.8kV 饋線系統,應選用 Class 3(30kV) 或更高等級的絕緣手套。
Learning Tip
"活線作業絕緣防護具選型 為配電線路裝修丙/乙級檢定常考題型。關鍵在於區分 線間電壓 與 對地電壓(相電壓) 的換算關係(V_phase = V_line/√3)。Class 2(20kV)手套 適用於 11.4kV 系統(對地 6.6kV),而 22.8kV 系統(對地約 13.2kV)則需 Class 3(30kV) 手套。實務上務必確認系統電壓等級後再選用對應的 絕緣防護具,切勿超範圍使用。"
學員答題分佈
①5.7kV0%
②6.6kV0%
③11.4kV0%
④13.5kV 以下之線路活線作業0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!