Q62.
在三相四線式11.4kV 線路從事活線作業,其使用橡皮手套之絕緣耐壓以
配電線路裝修 · 乙級 · 活線作業 · Q62
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分絕緣防護具的耐壓級別。由於選項中包含了與系統電壓相近的數值,且需考量非正常工作狀態下的最高電壓及安全裕度,具有較強的陷阱,需具備專業的安全規範知識才能正確選出最適等級。
正確答案:④20kV 級 為宜
④ 20kV 級 為宜:20kV 級橡皮手套提供充足的絕緣耐壓裕度,符合 11.4kV 配電系統活線作業 的安全要求。依據 CNS 14420 及台電相關作業規範,此等級能有效防護 操作過電壓、雷突波 及 暫時過電壓,確保作業人員安全。
錯誤選項解析
- ① 10kV 級:10kV 級橡皮手套的絕緣耐壓低於系統線間電壓 11.4kV,無法提供基本的安全絕緣裕度,在活線作業中可能因 瞬態過電壓 或 操作過電壓 而導致絕緣崩潰,嚴重危害作業人員安全。
- ② 12kV 級:12kV 級橡皮手套雖略高於線間電壓 11.4kV,但絕緣裕度不足。依據 CNS 活線作業安全規範,考慮 接地故障過電壓 及 雷擊突波 等異常狀況,此等級仍無法確保足夠的防護能力。
- ③ 15kV 級:15kV 級橡皮手套雖有一定裕度,但在 三相四線式 11.4kV 系統 中,考量 非有效接地系統 發生單相接地故障時,健全相電壓可能上升至線間電壓等級,15kV 的絕緣水準仍顯不足。
Learning Tip
"此類題型常考 絕緣防護具選用原則:橡皮手套的絕緣等級必須高於系統可能出現的 最高電壓,而非僅高於正常工作電壓。在 11.4kV 非有效接地系統 中,單相接地時健全相電壓可達線間電壓,加上 操作過電壓 倍率,故選用 20kV 級 為宜。實務上應同時注意 絕緣手套定期耐壓試驗 及 使用前的外觀檢查,確保防護功能正常。"
學員答題分佈
①10kV 級0%
②12kV 級0%
③15kV 級0%
④20kV 級 為宜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!