LONGEPASS
升降機裝修/電機部份/Q160
困難
正確率 -
Q160.

下列那些是電氣裝置的接地裝置規定?

升降機裝修 · 乙級 · 電機部份 · Q160

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求對多項電氣接地規定進行正誤判定。題目設計涵蓋了多種不同的設備安裝場景,且在選項中混入了具體數值與法規禁令等陷阱,需對多個細節規定有精確掌握才能正確得分。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 配電變壓器等電氣裝置,安裝在由其供電的建築物內的配電裝置室時,其接地裝置應與建築物基礎鋼筋等相連:配電變壓器安裝於建築物內配電裝置室時,其接地裝置應與建築物基礎鋼筋相連,此為正確的接地方式。利用基礎鋼筋作為自然接地極可有效降低接地電阻,符合CNS電氣設備接地技術規範之要求。
  • ④ 戶外柱上配電變壓器等電氣裝置的接地裝置,宜敷設成圍繞變壓器的閉合環形:戶外柱上配電變壓器的接地裝置宜敷設成閉合環形,此設計可均衡地表電位分佈並降低接觸電壓與跨步電壓。環形接地極能有效提升接地系統的可靠性,符合升降機電氣安全相關法規要求。

錯誤選項解析

  • ① 接地裝置應該互相連通,形成接地網相鄰建築物不超過30m 也應該連通:接地網連通規定中,相鄰建築物的接地裝置連通距離限制並非30m,此數值與實際法規要求不符。正確規定應依CNS電氣設備接地規範,接地極間距需考量土壤電阻率與有效接地範圍,通常要求接地極間隔至少2m以上,而非以建築物距離30m作為連通基準。
  • ② 引入配電裝置室的每條架空線路安裝的閥式避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,不需要敷設集中接地裝置:閥式避雷器的接地線雖應與配電裝置室接地裝置連接,但「不需要敷設集中接地裝置」的說法錯誤。依CNS防雷保護規定,避雷器接地必須設置集中接地裝置以確保雷擊電流能有效洩放至大地,降低衝擊接地電阻。
Learning Tip

"接地裝置是升降機裝修電機科目的核心考點,常考陷阱在於混淆各類接地方式的適用情境與數值規定。需特別區分:建築物內接地(利用基礎鋼筋)、戶外柱上接地(閉合環形)、以及避雷器接地(需集中接地裝置)三者的差異。另注意接地電阻值要求(一般100Ω以下、避雷器40Ω以下)及接地線徑選配為高頻考題。"

學員答題分佈

①接地裝置應該互相連通,形成接地網相鄰建築物不超過30m 也應該連通0%
②引入配電裝置室的每條架空線路安裝的閥式避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,不需要敷設集中接地裝置0%
③配電變壓器等電氣裝置,安裝在由其供電的建築物內的配電裝置室時,其接地裝置應與建築物基礎鋼筋等相連0%
④戶外柱上配電變壓器等電氣裝置的接地裝置,宜敷設成圍繞變壓器的閉合環形0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目