Q63.

同容量之電容器4 個串聯連接時,其總電容量為單一容量多少倍?

配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q63

難易度分析

2 / 5

本題僅需掌握電容器串聯的基本電容量計算公式即可解答,屬於基礎概念的直接應用,無複雜的陷阱或複合計算過程。

正確答案:①1/4

① 1/4:電容器串聯時,總電容倒數等於各電容倒數之和。當4個相同容量C的電容器串聯,總電容量為 C/4,即單一容量的 1/4 倍。

錯誤選項解析

  • ② 1/3:1/3 是3個相同電容器串聯時的總電容比例,本題為4個串聯,正確應為 1/4。
  • ③ 1/2:1/2 是2個相同電容器串聯時的總電容比例,本題為4個串聯,正確應為 1/4。
  • ④ 1:1 倍表示總電容等於單一電容,這是電容器並聯(同容量並聯時總電容為4倍)的特性,而非串聯。串聯會使總電容量減小。
Learning Tip

"電容器串並聯是電工常識的高頻考點。切記:串聯時總電容減小(公式類似電阻並聯),並聯時總電容相加。常考陷阱為將串聯與並聯公式混淆,或誤以為串聯會增加電容量。實務上電容器串聯常用於提高耐壓,但總電容量會降低。"

學員答題分佈

①1/40%
②1/30%
③1/20%
④10%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!