Q95.
單相7.2kV-120/240V 變壓器,當分接頭放在6600 伏特位置,測得二次電壓為110V,則電源電壓為
配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q95
難易度分析
3 / 5
本題屬於計算型題目,需運用變壓器一次側與二次側的電壓比例關係進行換算,而非單純的定義記憶,且需精確計算數值才能得出正確選項。
正確答案:②6050V
② 6050V:根據變壓器電壓比原理,分接頭置於 6600V 時二次側應為 120V,實測 110V 表示一次側電壓較低。計算式為 6600 × (110/120) = 6050V,此為正確答案。
錯誤選項解析
- ① 6000V:6000V 為常見的標準電壓等級,但在此計算情境下不符合實際比例關係。變壓器分接頭電壓比應與實測二次電壓成比例換算,而非直接套用標準值。
- ③ 6300V:6300V 高於分接頭設定值 6600V 的對應比例,若電源電壓為 6300V,二次電壓應高於 110V。此選項誤用電壓比換算方向,將比例關係顛倒。
- ④ 6900V:6900V 為另一常見配電電壓等級,但在此題條件下會使二次電壓遠高於 120V。此選項混淆了系統標稱電壓與實際測量值的關係。
Learning Tip
"此類變壓器分接頭電壓計算題型的關鍵在於掌握一次側與二次側電壓比等於匝數比的原理。常考陷阱為誤用分接頭電壓當作實際電源電壓,或將比例計算方向搞反。實務上,分接頭調整是用於補償系統電壓波動,確保二次側輸出維持在額定值 120/240V,檢定時需熟練比例換算公式 V₁/V₂ = N₁/N₂。"
學員答題分佈
①6000V0%
②6050V0%
③6300V0%
④6900V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
某變壓器一次分接頭置於6300 匝時,二次電壓為220 伏特,若一次分接頭改置於6600 匝時,則二次電壓約為
變壓比為60:1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110V,則一次側之電壓為
如下圖所示,π形網路之阻抗為Z1=Z2=Z3=75Ω,試求其等值T 型網目下列哪些為正確? ①ZA=25Ω ②Z B=25Ω ③ZC=15Ω ④Z B=15Ω 。
163. (23) 變壓比為13200:220 之理想單相變壓器,若二次側電壓表指示為110伏特,則高壓側之電壓下列何者正確?
裝用6600/220 伏單相變壓器三具,欲將系統三相線電壓11400 伏電源變成三相線電壓220 伏時,其接線方法為
單相變壓器50kVA 乙具,若其二次額定電壓為240V 時,則其二次額定電流約為