LONGEPASS
配電電纜裝修/電工常識/Q95
中等
正確率 -
Q95.

單相7.2kV-120/240V 變壓器,當分接頭放在6600 伏特位置,測得二次電壓為110V,則電源電壓為

配電電纜裝修 · 乙級 · 電工常識 · Q95

難易度分析

3 / 5

本題屬於計算型題目,需運用變壓器一次側與二次側的電壓比例關係進行換算,而非單純的定義記憶,且需精確計算數值才能得出正確選項。

正確答案:②6050V

② 6050V:根據變壓器電壓比原理,分接頭置於 6600V 時二次側應為 120V,實測 110V 表示一次側電壓較低。計算式為 6600 × (110/120) = 6050V,此為正確答案。

錯誤選項解析

  • ① 6000V:6000V 為常見的標準電壓等級,但在此計算情境下不符合實際比例關係。變壓器分接頭電壓比應與實測二次電壓成比例換算,而非直接套用標準值。
  • ③ 6300V:6300V 高於分接頭設定值 6600V 的對應比例,若電源電壓為 6300V,二次電壓應高於 110V。此選項誤用電壓比換算方向,將比例關係顛倒。
  • ④ 6900V:6900V 為另一常見配電電壓等級,但在此題條件下會使二次電壓遠高於 120V。此選項混淆了系統標稱電壓與實際測量值的關係。
Learning Tip

"此類變壓器分接頭電壓計算題型的關鍵在於掌握一次側與二次側電壓比等於匝數比的原理。常考陷阱為誤用分接頭電壓當作實際電源電壓,或將比例計算方向搞反。實務上,分接頭調整是用於補償系統電壓波動,確保二次側輸出維持在額定值 120/240V,檢定時需熟練比例換算公式 V₁/V₂ = N₁/N₂。"

學員答題分佈

①6000V0%
②6050V0%
③6300V0%
④6900V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目