施作預鑄型肘型端頭時,其電纜壓接端子之壓縮順序為

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q94

難易度分析

3 / 5

本題考查特定高壓電纜施工規範中的操作順序,需精確區分不同的壓接方向,且選項間具有高度相似性,要求對專業工法有準確的記憶。

正確答案:②由端子內段往絕緣體方向壓縮

② 由端子內段往絕緣體方向壓縮:由端子內段往絕緣體方向壓縮可確保導體與端子間之空氣被完全排出,達到最佳電氣接觸與機械強度,符合高壓電纜施工規範。

錯誤選項解析

  • ① 由端子外段往內段壓縮:由外段往內段壓縮會導致空氣殘留於端子內部,造成接觸電阻增大,易於運轉時產生局部過熱。
  • ③ 由端子中間往兩側方向壓縮:由中間往兩側壓縮會使空氣被困於端子中央無法排出,形成高電阻區域,違反壓接作業之排氣原則。
  • ④ 由端子兩側往中間壓縮:由兩側往中間壓縮同樣會造成中央空氣無法逸出,導致接觸不良與局部放電風險,為常見錯誤工法。
Learning Tip

"高壓電纜壓接之壓縮順序為常考重點,正確工法一律由靠近絕緣體之內側向外側單向推進,以確保空氣完全排出。實務上若壓縮順序錯誤,將導致接觸電阻過大而引發接頭過熱甚至故障,檢定時需特別注意與低壓壓接工法之區別。"

學員答題分佈

①由端子外段往內段壓縮0%
②由端子內段往絕緣體方向壓縮0%
③由端子中間往兩側方向壓縮0%
④由端子兩側往中間壓縮0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!