Q7.
台電配電系統高壓地下線路使用之電纜,無論11.4kV 或22.8kV 線路皆使用
配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q7
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定設備的電壓等級、導體材質及遮蔽類型有精確的記憶。由於各選項之間的數值與材質差異極小,且包含多個容易混淆的技術參數,需透過精準的規範記憶才能排除干擾選項。
正確答案:④25kV 級XLPE 銅線遮蔽銅電纜
④ 25kV 級XLPE 銅線遮蔽銅電纜:25kV 級 XLPE 銅線遮蔽銅電纜完全符合台電規範。25kV 等級可涵蓋 11.4kV 與 22.8kV 兩種電壓系統,銅導體提供優異導電性與耐蝕性,銅線遮蔽層兼具電場均勻分布與故障電流承載功能。
錯誤選項解析
- ① 24kV 級銅帶遮蔽XLPE 鋁電纜:24kV 級電壓等級不足,無法涵蓋 22.8kV 系統所需的安全裕度。且鋁導體導電率與機械強度較低,不符合台電高壓地下線路規範。
- ② 24kV 級銅帶遮蔽XLPE 銅電纜:雖採用銅導體正確,但24kV 級電壓等級無法滿足 22.8kV 線路的絕緣要求。台電規範要求使用更高電壓等級以確保運轉安全裕度。
- ③ 25kV 級銅帶遮蔽XLPE 鋁電纜:25kV 級電壓等級正確,但鋁導體不適用於台電高壓地下配電系統。鋁導體接頭易氧化、熱膨脹係數大,地下線路故障時檢修困難且成本更高。
Learning Tip
"本題核心考點為電纜電壓等級選定與導體材質規範。台電高壓地下線路統一採用 25kV 級電纜,原因在於 22.8kV 系統的最高工作電壓約為 24~25kV,必須留有足夠絕緣裕度。常考陷阱為混淆 24kV 級與 25kV 級的適用範圍,以及銅帶遮蔽與銅線遮蔽的差異——銅線遮蔽具有更好的故障電流耐受能力,更適合地下線路使用。"
學員答題分佈
①24kV 級銅帶遮蔽XLPE 鋁電纜0%
②24kV 級銅帶遮蔽XLPE 銅電纜0%
③25kV 級銅帶遮蔽XLPE 鋁電纜0%
④25kV 級XLPE 銅線遮蔽銅電纜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!