Q5.
新設地下高壓配電線路,原則上主幹線採用25kV500MCM CU XLPE 電纜,分歧線採用
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q5
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精準區分高壓電纜的額定電壓等級與導體規格,並需在多個相似的技術參數選項中,辨識出符合系統電壓協調原則的正確規格,具有一定的專業知識記憶要求。
正確答案:①25kV #1 AWG CU XLPE
① 25kV #1 AWG CU XLPE:25kV #1 AWG CU XLPE 為正確答案。分歧線需與主幹線維持相同額定電壓等級(25kV)以確保絕緣協調,而 #1 AWG 銅導體截面積約為 42.4 mm²,符合分歧線負載容量需求,且 CU XLPE 材質與主幹線一致,避免接續時產生電化腐蝕或熱膨脹係數差異問題。
錯誤選項解析
- ② 15kV #1 AWG CU XLPE:15kV #1 AWG CU XLPE 錯誤在於額定電壓不足。主幹線為 25kV 系統,若分歧線採用 15kV 等級,將導致絕緣強度不匹配,在系統異常電壓或突波時可能發生絕緣崩潰,違反 CNS 電纜選配之電壓協調原則。
- ③ 15kV 500MCM XLPE:15kV 500MCM XLPE 存在兩項錯誤:其一為電壓等級不符(15kV 低於系統 25kV),其二為導體規格過大,500MCM 與主幹線相同,用於分歧線造成材料浪費且不符合經濟電流分配原則,分歧線應依實際負載選用較小截面。
- ④ 2/0 AWG:2/0 AWG 描述不完整,缺少額定電壓、絕緣材質(XLPE)及導體材質(CU)等關鍵規格。此外 2/0 AWG(約 67.4 mm²)截面介於主幹線與典型分歧線之間,未明確標示是否為銅導體及電壓等級,無法確保與 25kV 系統之絕緣配合。
Learning Tip
"高壓電纜選配核心考點為電壓等級一致性與導體材質匹配。主幹線與分歧線必須維持相同 kV 額定值,否則將造成絕緣弱點;導體材質(CU/AL)需一致以避免伽凡尼腐蝕。常考陷阱為混淆 15kV 與 25kV 適用場合,切記新設地下線路主幹線若為 25kV,分歧線亦須跟進 25kV 等級。"
學員答題分佈
①25kV #1 AWG CU XLPE0%
②15kV #1 AWG CU XLPE0%
③15kV 500MCM XLPE0%
④2/0 AWG0%