Q82.
目前高壓電纜「現場」定期維護試驗常做的(含測量)有
配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q82
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精準區分現場維護項目與工廠端驗證項目的定義差異。由於採多選形式,必須完整掌握多項專業試驗的適用場景才能正確作答,對知識的全面性要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 直流耐壓測試:直流耐壓測試為高壓電纜現場定期維護的核心試驗項目,透過施加高於額定值的直流電壓來檢驗電纜絕緣層是否能承受運轉時的電氣應力,並藉此發現潛在的絕緣缺陷。
- ② 絕緣電阻測試:絕緣電阻測試使用兆歐表(Megger)量測電纜導體與遮蔽層之間的絕緣電阻值,用以評估絕緣材料劣化程度,是判斷電纜是否需更換或檢修的基本依據。
- ③ 洩漏電流-電壓及洩漏電流-時間特性測試:洩漏電流-電壓及洩漏電流-時間特性測試可觀察絕緣體在不同電壓階梯與時間序列下的洩漏電流變化趨勢,若電流隨時間上升而非趨於穩定,代表絕緣內部存在游離放電或受潮現象。
錯誤選項解析
- ④ 出廠試驗:出廠試驗係電纜製造完成後於工廠內執行的品質驗證(如交流耐壓、局部放電試驗等),屬於產品交收檢驗而非現場定期維護項目,現場維護應執行的是竣工試驗與預防保養試驗。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分出廠試驗與現場定期維護試驗的差異。高壓電纜現場維護以直流耐壓、絕緣電阻及洩漏電流特性三大試驗為主,重點在於追蹤絕緣劣化趨勢而非驗證出廠品質。實務上常混淆交流耐壓試驗(多用於出廠或竣工)與直流耐壓試驗(適用於現場定期維護),因直流測試設備較輕便且對XLPE電纜的累積效應較小,為現場維護的首選。"
學員答題分佈
①直流耐壓測試0%
②絕緣電阻測試0%
③洩漏電流-電壓及洩漏電流-時間特性測試0%
④出廠試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!