LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q7
簡單
正確率 -
Q7.

新品高壓交連PE 電纜新設妥,於送電前應實施

配電電纜裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q7

難易度分析

2 / 5

本題考查電纜試驗分類的定義與適用時機,需區分製造階段、安裝後送電前以及運轉維護階段的不同測試項目,屬於基礎概念的對應記憶題。

正確答案:②裝置試驗

② 裝置試驗:裝置試驗為高壓電纜新設完成後、送電前必須實施之現場試驗,用以確認電纜線路之絕緣性能與接續品質符合規範要求。

錯誤選項解析

  • ① 出廠試驗:出廠試驗係電纜製造廠於產品出廠前所實施之品質驗證試驗,非現場安裝後之測試項目。
  • ③ 核驗試驗:核驗試驗非標準電纜試驗分類用語,電纜送電前應執行者為裝置試驗而非此項。
  • ④ 維護試驗:維護試驗係針對已運轉中之既有設備定期實施之預防性測試,不適用於新設電纜送電前之驗證。
Learning Tip

"高壓交連PE(XLPE)電纜送電前之裝置試驗主要包含絕緣電阻測試與直流耐壓試驗,用以確認電纜本體及接頭於施工過程中未受損傷。常考陷阱為混淆出廠試驗(製造廠實施)與裝置試驗(現場施工後實施)之適用時機,另需注意維護試驗係針對已運轉設備,三者適用階段截然不同。"

學員答題分佈

①出廠試驗0%
②裝置試驗0%
③核驗試驗0%
④維護試驗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目