地下配電電氣設計要點中,下列哪幾項正確?
配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q89
難易度分析
4 / 5
本題屬於多選題,要求考生同時掌握多項精確的技術參數與數值標準。由於需要對多個不同的設計指標進行全面判定,而非單一概念選擇,因此增加了記憶與判別的難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 主幹用之負載啟斷開關(LBS)設備額定電流600A:負載啟斷開關(LBS)用於主幹線路之故障隔離與負載切換,其額定電流600A符合地下配電系統主幹設備之標準規範,可確保正常運轉與事故時之可靠啟斷能力。
- ② 主幹線負載容量:正常運轉時饋線最高負載應保持在300A 以下,新設饋線初載以150A 為原則:主幹線負載容量管理為配電規劃核心,正常運轉時饋線最高負載維持於300A以下可避免過載跳脫,新設饋線初載以150A為原則則預留未來負載成長裕度,符合台電配電設計準則。
- ③ 主幹線不接供容量50A 以下之負載:主幹線不接供50A以下小容量負載之設計原則,旨在避免小負載分散接入造成主幹線保護協調困難與電壓降問題,此類小負載應由分歧線或低壓配電線供電。
- ④ 200A 以上之負載,由饋線直接供電:200A以上之大容量負載由饋線直接供電,可減少中間開關設備之電壓損失與故障點,符合大容量用戶專線供電之設計原則,亦便於獨立保護與計量。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題考驗地下配電饋線規劃之核心設計原則。常考陷阱在於混淆主幹線與分歧線之供電對象區分:主幹線負責大容量輸送,不接小負載;大容量用戶(≥200A)採饋線直供。另需牢記LBS額定600A、正常負載≤300A、新設初載150A等關鍵數值,此為配電裝修檢定之高頻考點。"