台電配電系統用於「常開」環路系統之地下四路自動線路開關主幹與分歧之型式分別為

配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q88

難易度分析

3 / 5

本題為複選題,要求考生必須同時精準分辨主幹線與分歧線路在功能需求上的差異,並正確對應兩種不同設備的應用場景,判定難度高於單一答案之題目。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 主幹為負載啟斷開關(LBS)型式:在常開環路系統中,主幹線路採用負載啟斷開關(LBS)型式,因其具備在額定負載電流下進行正常啟斷操作的能力,適用於日常負載切換與供電調度作業。
  • ④ 分歧為斷路器(CB)型式:分歧線路採用斷路器(CB)型式,可在發生接地故障或短路時自動跳脫遮斷故障電流,保護主幹系統不受影響,確保供電可靠性與系統安全性。

錯誤選項解析

  • ② 主幹為斷路器(CB)型式:主幹線路若採用斷路器(CB)型式並不適用於常開環路系統,因為CB主要用於故障電流遮斷保護,成本較高且在此情境下屬過度設計,主幹應以LBS進行負載操作即可。
  • ③ 分歧為負載啟斷開關(LBS)型式:分歧線路若採用負載啟斷開關(LBS)型式無法提供足夠的保護功能,分歧處需具備過電流與短路故障自動遮斷能力,故應使用斷路器(CB)而非LBS。
Learning Tip

"常開環路系統的配置核心在於「主幹負責負載切換、分歧負責故障保護」的分工概念。常考陷阱在於混淆LBS(僅能啟斷負載電流,無故障遮斷能力)與CB(具備過電流及短路保護遮斷功能)的應用場景。實務上,主幹使用LBS可滿足日常供電調度需求,而分歧使用CB可在故障發生時迅速隔離,避免影響整條主幹線的供電。"