Q12.
台電公司地下配電系統主幹線之過電流保護是依靠
配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q12
難易度分析
2 / 5
本題要求區分地下配電系統中不同設備的保護功能與適用的線路範圍,屬於對基本電力設備定義與配置邏輯的理解考查。
正確答案:①變電所饋線C.B
① 變電所饋線C.B:變電所饋線斷路器(C.B)是地下配電系統主幹線過電流保護的核心裝置,裝設於變電所內,配合OCR(過電流電驛)與OCGR(地絡過電流電驛)實現主幹線的故障偵測與遮斷功能。
錯誤選項解析
- ② 幹線上裝置之C.B:台電地下配電系統主幹線上通常不直接裝設斷路器,主幹線保護由變電所饋線C.B統一負責;幹線上僅配置負載開關(L.B.S)或隔離開關用於線路切換與隔離。
- ③ 幹線上裝置之L.B.S:L.B.S(負載開關)僅具備負載電流開閉能力,無法遮斷故障電流,故不具備過電流保護功能,其主要用途為線路分段切換與停電隔離操作。
- ④ 分歧線最前端之P.F-125E:P.F-125E(限流式熔線)裝設於分歧線最前端,僅保護該分歧線路及其後端設備,不負責主幹線的過電流保護,兩者保護範圍不同。
Learning Tip
"此類題型常考主幹線與分歧線保護裝置的區別。關鍵觀念:主幹線保護由變電所饋線C.B負責,分歧線保護由P.F(熔線)負責;L.B.S僅供操作切換,不具保護功能。實務上需熟悉台電配電系統保護電驛協調與熔絲熔線選型原則。"
學員答題分佈
①變電所饋線C.B0%
②幹線上裝置之C.B0%
③幹線上裝置之L.B.S0%
④分歧線最前端之P.F-125E0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!