Q111.
施作25kV 1/C #1AWG 預鑄型電纜直線接頭及接地時,須使用下列哪些壓縮鍵?
配電電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q111
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分不同規格的壓接工具型號,且屬於複選題型,必須全面判別主導體與接地線各自對應的正確模具,對型號記憶的精確度要求較高。
正確答案 (複選):①, ④
- ① U25RT:U25RT 壓縮鉗適用於 25kV 等級 電纜導體壓接,其模具尺寸符合 #1AWG 線徑 的標準壓接規範,確保導體與接頭間的電氣連續性與機械強度。
- ④ UD3:UD3 為接地線專用壓縮鉗,用於 接地編織線或接地導體 的壓接作業,確保接地迴路之導通完整性與故障電流承載能力。
錯誤選項解析
- ② U27RT:U27RT 壓縮鉗的模具尺寸適用於較大線徑(如 2/0AWG 或 3/0AWG),用於 #1AWG 會造成壓接過度,導致導體變形與接觸電阻增加。
- ③ U34RT:U34RT 壓縮鉗適用於更大截面之導體壓接,其模具不匹配 #1AWG 線徑,使用於此規格會產生壓接不良與局部過熱風險。
Learning Tip
"本題考點為 壓縮鉗型號與線徑之對應關係。常見陷阱為混淆導體壓接與接地壓接工具之用途;U系列RT型 用於主導體壓接,UD型 專用於接地系統。實務上須嚴格依據 CNS 電纜施工規範 選用正確模具,壓接不良將導致接觸電阻升高與接頭過熱故障。"
學員答題分佈
①U25RT0%
②U27RT0%
③U34RT0%
④UD30%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!