LONGEPASS
Q120.

施作25kV #1 AWG 預張式屋外電纜終端接頭時,以壓縮器壓縮銅壓接套管過程中,須以下列哪些項目施作方符合規定?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q120

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求對特定線徑的模具型號、壓接角度及間距等多項精確技術參數進行全面掌握。由於需同時判別多個正確選項且涉及數值辨析,對記憶精確度與綜合判斷能力有較高要求。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 壓縮器配上U27RT 壓縮鍵施作:#1 AWG 銅導線截面積對應的標準壓縮模具為 U27RT 壓縮鍵,符合 CNS 電纜接頭施工規範中對於導體壓接的模具選用規定。
  • ③ 每次壓縮旋轉90 度:壓縮時每次旋轉 90 度 可確保壓接套管受力均勻,避免單側變形,此為 六角壓縮法 的標準作業程序。
  • ④ 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止:壓縮間距維持 1.6~3.2mm 並壓滿整個套管,可確保 電氣接觸電阻 最低且機械強度符合規範要求。

錯誤選項解析

  • ② 壓縮器配上U34RT 壓縮鍵施作:U34RT 壓縮鍵 適用於更大線徑的導體壓接,用於 #1 AWG 會造成壓縮過度或模具不匹配,應選用 U27RT 才是正確規格。
Learning Tip

"本題核心考點為 高壓電纜壓接工藝 的三要素:模具選型、壓縮角度 與 壓縮間距。常考陷阱在於混淆不同線徑對應的壓縮鍵型號(U27RT vs U34RT),實務上必須嚴格依照導體截面積選用模具,否則會導致 接觸不良 或 局部過熱 等嚴重缺失。"

學員答題分佈

①壓縮器配上U27RT 壓縮鍵施作0%
②壓縮器配上U34RT 壓縮鍵施作0%
③每次壓縮旋轉90 度0%
④每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!