LONGEPASS
Q124.

25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管之過程中,須以下列哪些方式施作方符合規定?

配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q124

難易度分析

4 / 5

本題涉及高壓電纜施工的精確技術規範,包含特定設備型號的對應關係以及嚴格的操作數值要求。由於採複選形式,考生必須準確記憶多項施工標準且不能有任何遺漏,因此提升了判別難度。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 壓縮器配上U25RT 壓縮鍵施作:#1 AWG 電纜對應使用 U25RT 壓縮鍵為標準規範,此模具尺寸能確保銅壓接套管達到規定的壓縮率與電氣接觸品質。
  • ③ 每次壓縮旋轉90 度:每次壓縮後旋轉 90 度可確保壓接套管四周受力均勻,避免單側壓縮不足造成接觸電阻過大或局部放電問題。
  • ④ 每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止:壓縮間距維持 1.6~3.2mm 並壓滿整個套管,可確保機械強度與電氣導通性符合 CNS 高壓電纜接頭施工規範。

錯誤選項解析

  • ② 壓縮器配上U27RT 壓縮鍵施作:U27RT 壓縮鍵適用於較大線徑之電纜,用於 #1 AWG 會導致壓縮過度或套管變形,正確應使用 U25RT。
Learning Tip

"高壓電纜預鑄型肘型端頭施工時,壓縮鍵型號與電纜線徑的對應為常考重點,U25RT 對應 #1 AWG、U27RT 對應更大線徑,切勿混淆。實務上壓縮作業須注意旋轉角度均勻壓縮與間距控制,任何疏失皆可能導致接頭處局部放電或絕緣破壞,影響 25kV 系統之供電安全。"

學員答題分佈

①壓縮器配上U25RT 壓縮鍵施作0%
②壓縮器配上U27RT 壓縮鍵施作0%
③每次壓縮旋轉90 度0%
④每次壓縮間隔1.6~3.2mm,壓縮至壓滿壓接套管為止0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!