Q66.
裝置1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應以何種方式套入電纜,並前後推動,以使潤滑膏分佈均勻?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q66
難易度分析
2 / 5
本題考查特定設備安裝程序的標準操作規範,需精確區分不同安裝動作對設備絕緣層的影響,屬於對標準化作業流程的記憶與辨識。
正確答案:③扭轉
③ 扭轉:扭轉方式可使潤滑膏均勻分佈於電纜絕緣表面,減少套入時的摩擦阻力,避免損傷XLPE絕緣層與半導體層,符合預鑄型接頭標準安裝程序。
錯誤選項解析
- ① 推擠:推擠方式會導致潤滑膏分佈不均,且可能使預鑄型肘型端頭受力不當而損傷絕緣層,不符合標準安裝程序。
- ② 上下搖晃:上下搖晃無法使潤滑膏均勻塗佈於電纜絕緣表面,且易造成半導體層與絕緣層間產生間隙,影響接頭品質。
- ④ 敲打:敲打會直接損壞預鑄型肘型端頭的橡膠絕緣體,且可能導致應力錐變形,嚴重影響接頭的絕緣強度與局部放電特性。
Learning Tip
"此題考高壓電纜預鑄型接頭安裝的關鍵手法。扭轉套入是唯一正確方式,目的在使潤滑膏均勻分佈並保護XLPE絕緣層。實務上常混淆「推擠」與「扭轉」,切記不可使用蠻力,否則會造成絕緣損傷或半導體層刮傷,導致日後運轉時發生局部放電或絕緣崩潰。"
學員答題分佈
①推擠0%
②上下搖晃0%
③扭轉0%
④敲打0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
25kV 500MCM 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,下列哪些項目為接頭轉換器套入電纜之必須施作要點?
25kV 500MCM 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪些項目之後,方能將肘型端頭插入電纜?
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪些項目之後,才能將肘型端頭插入電纜?
施作1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭時,其接頭轉換器須推至電纜之標記帶處,使其與電纜之哪一層相結合?
施作1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應於靠近電纜外半導體約多少mm 處,將殘餘潤滑膏拭淨,以防沾至外半導體上?